一、鋼結構工程安裝施工規范 1.鋼結構安裝和修正時,應分析溫度、日照和焊接變形對結構變形的影響,施工單位和監理單位應在相同的天氣條件和時間內進行測量和驗收。 鋼結構的熱膨脹和冷收縮特性明顯,安裝時應充分考慮溫度、日照和焊接變形對鋼結構變形的影響,一般可通過施工模擬分析計算、實際監測、施工順序優化(包括焊接順序)等來控制,此外,施工單位和監理單位應在大致相同的天氣條件和時間內進行測量驗收,以避免環境條件對測量結果的影響。 2.鋼結構吊裝應在構件上安裝專用提升耳板或提升孔。在設計文件中沒有特殊要求的情況下,可在構件上保留吊裝耳板和吊裝孔。當需要拆除耳板時,可使用氣體切割或碳弧氣體刨床將3mm~5mm位置從賤金屬中移除,嚴禁錘擊拆卸。 在構件上設置吊裝耳板或吊裝孔,可以減少鋼絲繩捆綁的難度,提高施工效率,保證施工安全。在不影響主體結構強度的前提下,保持建筑物的外觀和使用功能,保留吊裝耳板和吊裝孔。 在吊裝耳板和吊裝孔時,必須在構件重心兩側對稱設置,避免構件在吊裝過程中受力過大,造成不可逆塑性變形或傾斜甚至斷裂。 3.起重設備應根據起重設備的性能、結構特點、現場環境、作業效率等因素綜合確定。 4.在大跨度空間鋼結構施工中,應分析環境溫度變化對結構的影響。 溫度變化對鋼構件有熱膨脹和冷收縮的影響,結構跨度越大,溫度效應越敏感。特別是在封閉施工中應選擇合適的工期,以避免產生二次應力。 在實際運行中,有必要對大跨度空間結構在溫度作用下的結構進行分析計算,評估溫度對結構的影響,為施工提供參考。 5.高層鋼結構可采用高空松動件(單元)法、整體扳手法和整體升降法(頂升法)安裝。 二、鋼結構工程的安裝 1.定位測量 根據設計資料,對基礎的水平高程、軸線和柱間距進行重新測量,在基礎頂部標出垂直軸和水平軸的交叉線,作為立柱安裝的定位依據。 2.柱式裝置 為消除誤差對柱長制造中柱高的影響,以距牛腿上平面1米為理論標高的剖面,標上明顯的標記,作為調整柱高的參考。 在柱基板的上表面,縱軸和橫軸穿過柱中心的交叉線被標記為柱的安裝和定位的參考。 在立柱和地基上安裝十字線時,由水位計根據立柱理論標高的標志對立柱的標高進行校正,然后用墊圈擰緊腳螺釘,然后由兩臺經緯儀從兩軸線的方向校正柱的垂直度,并在滿足要求后用雙螺桿帽擰緊螺栓。 對于結構單一不穩定的柱,可以采用風纜的臨時防護措施,而柱間支承設計的柱間支撐可以安裝在柱間,以提高結構的穩定性。 3.吊車梁安裝 吊車梁安裝前,應檢查其變形不超過安裝前的極限。吊車梁應在單件吊裝到位后及時與牛腿螺栓連接,梁與柱上緣之間的連接板應連接,滿足要求后應擰緊螺栓。 4.屋頂梁安裝 屋面梁在地面組裝前應進行檢查。當構件變形不超過極限時,高強度螺栓連接的摩擦表面不含泥沙和其他雜物,并確認摩擦表面光滑干燥,只能組裝在地面上。 裝配時,用無油枕頭對構件進行緩沖,構件的兩側用木棒支撐以提高穩定性。鋼結構房屋的屋頂梁作為一個單元組裝在兩柱之間,接接后應進行檢查: 1)梁的直線度 2)螺栓孔與其他部件(如柱)的間距大小。經調整檢驗符合要求后,擰緊高強度螺栓。 5.附件安裝 屋面拉索和壁式拉索同時安裝。在安裝前,檢查構件的變形情況,如超限處理、消除構件表面的油污和沉積物等。 將幾個拉索作為一個整體舉起來。安裝一次后,檢查拉索斜率,并將拉索的直線度控制在允許的偏差范圍內,否則使用連接螺栓(必要時用墊片)來調整。
|