一、自然條件 1.工程地質和水文地質數據。 2.抗震設防強度。 3.風、日照、溫度等氣候資料。 二、設計條件 1.煙囪的平面位置。 2.煙囪的高度。 3.煙囪出口內徑。 4.煙道布置。 5.煙道截面尺寸。 6.煙道與煙囪之間的連接位置。 7.關于在煙囪上安裝設備的有關資料。 8.煙氣的組成、濃度、速度、最高溫度和速度。 三、防雷和安全措施 1.關于防雷設施的資料。 2.飛行安全標志的要求。 四、煙囪維修或安裝設施 1.修理或安裝平臺。 2.爬上梯子。 3.照明平臺。 五、還必須實現五項目標 1.一定要要求一支專業的爐膛或煙囪施工隊伍。 2.內壁必須光滑,密實不允許煙滲出,以減少熱傳導。 3.必須確保空氣絕緣層的寬度不允許兩層絕緣層不均勻。 4.在內墻建造耐火磚時,不得在內墻上設置腳手架,而應僅在外墻上設置腳手架,因為腳手架孔不能被嚴格堵住。 5.監理公司必須時刻監控,否則故障將是無窮無盡的。例如,武漢華美達酒店運營后,由于無法停止爐子,所以很難檢查,填洞難度更大,效果不易查找。 在建造新煙囪時應注意的事項的依據: 1.新建煙囪基礎的基坑開挖后,應確定基礎(即煙囪的中心點)設置中心樁,然后由施工單位與施工單位共同檢查基坑中心坐標、地基的大小和高程,地基的大小和高程是否符合設計要求,地基的土質是否符合設計中使用的反叛亂勘探資料,并應申請隱藏工程簽證。 2.地基應是平的,嚴禁用填筑法將基坑底部平平,在設計標高以下、低澆筑的地方澆筑墊層混凝土時,可將其平平。 3.地基施工應在基坑驗收后立即進行。 4.將管壁縱向鋼筋插入到基礎杯墻中,應找到設計要求的位置、分組和插入深度,準確地捆綁或焊接基礎鋼筋,并應防止鋼筋的位移。 5.基礎混凝土應當連續澆筑一次,施工接頭不得掉落。當澆筑確實困難時,合同有關部門可以根據實際情況確定保留施工地點。 6.地基完成后,應立即進行地基驗收和基坑回填,回填層應仔細夯實,每層厚度不得超過200毫米,回填量應略高于地面,便于排水;夯實回填后,排水邊坡的坡度不應小于2%。
|